毛垟坪茶场地基基础中间验收总结报告(范文推荐)

下面是小编为大家整理的毛垟坪茶场地基基础中间验收总结报告(范文推荐),供大家参考。

毛垟坪茶场地基基础中间验收总结报告(范文推荐)

 

  0

 罗 阳 镇 毛 垟 坪 茶 场 文 化 活 动 中 心 工 程地 基 与 基 础 分 布 工 程

  中 中 间 间 验 验 收 收 报 报 告

  鸿鑫建设集团有限公司

 二〇一七年十二月二十六日

  0 目 目

  录 一、工程概况 .............................................1 二、工程施工依据、验收标准:

 .............................2 三、工程质量控制和保证措施 ...............................2 四、地基与基础分部、分项、检验批 .........................3 五、 工程质量保证资料 ....................................3 六、 工程施工质量记录情况 ................................4 七、 工程施工质量记录情况 ................................4 八、安全生产、文明施工管理 ...............................5 九、水电分部 .............................................5 十、观感质量 .............................................5 十一、工程质量评定 .......................................5

 1 尊敬领导、专家:

 您们好!欢迎参加由我公司承建的罗阳镇毛垟坪茶场文化活动中心工程地基与基础分部工程验收,本工程自开工建设以来,在各级领导和部门大力指导和帮助下,现已按合同要求完成了地基与基础分部,并符合验收要求。在此,我代表鸿鑫建设集团有限公司全体员工,向曾给予本工程支持与关心的领导和相关部门表示深深地感谢,并就该工程的基本情况向大家作简要汇报。

 一、 工程概况

 罗阳镇毛垟坪茶场文化活动中心工程位于泰顺县罗阳镇毛垟坪茶场 MYP1地块。本工程由泰顺县罗阳镇毛垟坪茶场投资建设,由鸿鑫建设集团有限公司承建,浙江创新规范建筑设计有限公司设计,温州宏升工程项目管理有限公司监理。本工程主体为 6 层,建筑高度 22.20 米,总建筑面积 2162.0m²。±0.000 相当于绝对标高 566.310m。

 基础形式 独立基础 结构形式 框架结构 烈度等级 丙类 6 度 基础结构(砼标号)

 C30 主体结构(砼标号)

 C30、C25 砌体材料 烧结多孔砖 砂浆强度 M5.0

 2 二、工程施工依据、验收标准:

 1、施工设计图纸和有关设计施工文件; 2、建筑工程施工承包合同; 3、《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》 (2009 年)

 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010

 5、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 6、《建筑工程测量规范》GB50026-2007; 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 8、《建筑地基与基础工程施工验收规范》GB50202-2011; 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 10、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2013; 11、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010; 12、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011;

 13、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2012; 三、 工程质量控制和保证措施 1、组建优秀的项目部,配备思想品质好,业务能力强的项目经理和相应技术骨干,选择优秀施工班组和参建合作单位,参加本工程的建设。

 2、坚持以“预防为主”的质量控制原则,通过不断的完善工程质量保证体系,做好各项管理制度的落实和监督检查工作。坚持原则,坚持质量标准,确保每道工序均达到合格的目的。

 3、做好事先质量控制,先抓好技术准备工作,编制可行的施工方案,做好技术交底工作,抓好材料和设备的准备工作,严格把好原材料和半成品、成品的质量关。

 4、对建筑材料的质量我们均采用“双控”措施,包括材料采购、库存和

 3 成品保护等几个环节,在选材上严把材料的质量关,严格要求进入施工现场的各种材料必须具备出厂合格证与质量保证书,坚持在监理的见证下随机取样,检测合格后方可使用。

 5、在施工过程中,严格按设计图纸、设计变更以及国家规范标准进行施工,坚持以检验批质量保证分项质量,以分项质量保证子分部,以子分部质量保证分部质量,这样一环扣一环形成有效的质量控制方法。同时并严格的执行技术和质量“三检”制度,坚决做到上一道工序不合格,禁止下一道工序施工。

 四 、 地基与基础 分部、分项、检验批 楼

 号 主楼 备 注 土方开挖 1 合 格 土方回填 1 合 格 模板分项 4 合 格 钢筋分项 6 合 格 混凝土分项 2 合 格 现浇结构分项 2 合 格 五、 工程质量保证资料 1、质保控制资料如下(单位:份)

 楼

 号

  主楼 备 注 地基验槽记录 1 合 格 工程定位、测量放线 1 合 格 钢筋原材检测报告及合格证 5 合 格

 4 2、砼强度用非数理统计法和数理统计法评定见下表(单位:MPa):

 楼号 部位 设计强度 组数 平均值 最小值 评定结果 主楼 基础 C30 1 40.4

 40.4 合格 评定依据 mfcu=40.4>fcu,k+λ *Sfcu=34.50 fcu,min=40.4>λ fcu,k=28.50 六、 工程施工质量记录情况 委托泰顺县建设工程质量检测鉴定中心对本工程进行结构实体检测:钻孔取芯,检测结果均符合设计和相关规范要求。

  部位 检测类别 强度推定值 达到设定强度 主楼承台 基础承台 8/B 48.4 161% 基础承台 8/B 基础承台 8/B 七、 工程施工质量记录情况 1、隐检记录,对于每一道隐蔽的钢筋工程都会同建设(监理)单位进行验收,并详细记录每一结构的钢筋规格、数量、间距、接头的设置情况,验收结果均符合设计及规范要求。

 2、技术复核记录:复核测量放线尺寸、模板安装复核梁柱轴线尺寸、断面尺钢筋隐蔽工程记录 2 合 格 技术复核工程记录 2 合 格 商品砼质保资料 2 合 格

 5 寸、标高、框架柱及剪力墙柱的定位尺寸,均符合设计及规范要求。

 3、砼施工记录:在砼浇捣过程中,严格控制浇捣质量,严格控制坍落度,并详细记录砼浇捣的楼层,部位及浇捣量,商品砼试块制作按浇筑数量不大于100m3 逐次取样,砼浇捣日期和试块制作日期均与砼施工日记相符。

 八 、 安全生产、文明施工管理 在整个施工过程中,项目部一手抓工程质量,一手抓安全生产和文明施工。为实现安全施工的目标,公司、项目部、班组积极做好每位职工的“三级安全教育”工作,从思想上抓好职工的安全思想观念,并做好工地的安全实物措施:如施工用电、模板、脚手架、安全网等均按规范施工,并对脚手架、模板进行安全计算,做好“三宝、四口”的工作,从根本上杜绝安全事故的发生。

 九 、 水电分部

 水电的预埋、预留贯穿于结构工程的每一道工序,基础的防雷接地,给排水的预留洞、每一道工序都经建设(监理)单位进行隐检验收。原材料进场后会同监理单位取样见证进行复检。试验结论符合标准及规范要求。在墙体砌筑过程中,及时做好电气接线盒及各箱体的安装工作,安装标高位置均符合设计图纸要求。

 十 、 观感质量

 混凝土振捣密实,无蜂窝、孔洞、露筋、麻面等缺陷;结构棱角分明,无胀膨、露筋现象;混凝土表面平整度、垂直度符合要求。

 十 一 、工程质量评定

 6 综合上述:本工程质保资料齐全,经公司质安处、项目部按照建筑工程施工质量检验评定标准评定,地基与基础结构评定为合格等级。在此验收之际,谨向各位表示崇高的敬意和忠心的感谢!

 本工程的建设离不开上级领导和各有关单位的大力支持,敬请各位专家、领导多提宝贵意见,使我们的工程质量更上一个台阶。再次感谢上级领导和各有关单位。谢谢大家!

  鸿鑫建设集团有限公司

 二○一七年十二月二十六日

推荐访问:茶场 验收 总结报告