工作面移交接口清单

下面是小编为大家整理的工作面移交接口清单,供大家参考。

工作面移交接口清单

 

 工作面移交接口清单(示例)

 检查内容

 检查原因

 是否已检查

 1.通用

  a)检查吊顶上方的净空是否能满足机电管线排布的要求。

 确保管线的安装及将来的维护空间。

  b)检查开门半径范围内没有安装设备 确保门可以完全打开

  c)根据设备安装位置图调整灯具点位图 确保光线不被大型设备阻挡

  2.安全

  a)在供电用房或者电气柜上方不应有临时给排水管线。

 保护电气设备。

  b)在高处平台设置核实的扶手 确保安全

  c)在电气设备上方不可设置空调风口 防止结露,凝结水危害设备安全

  3.美观

  a)根据装修最终图纸调整火灾报警警铃的安装位置。

 不能因为火灾报警设备影响整体的装修效果。

  b)尽可能使用公用支架 达到整洁的安装效果

  4.后期维保

  a)确保大型设备上方设置吊钩。

 供安装及后续维保吊装使用。

  b)在大型设备周围至少预留 600mm 的检修空间 方便检修

 5.施工工序及工艺

  a)确保大型设备进场路径在设备运抵安装地点前的畅通。

 确保运输通道,避免开洞返工。

  b)协调在疏散通道防火门上方的设备管线,以免与疏散指示灯相冲突 确保疏散指示灯功能要求

  c)协调空调机房内管线安装位置 形成一个合理的设备机房管线安装环境

  6.设计功能

  a)确保集水井的深度满足水泵的技术要求,检查集水井上盖尺寸满足水泵的安装维护要求。

 提供合适的集水井。

  b)确保各类风阀、防火阀的电压等级,以免发生冲突 确保系统的运行性

  7.政府验收要求

  a)配合电梯安装单位在验收前完成地槛填充等配套工作。

 确保电梯安全运行及验收。

推荐访问:工作面 移交 清单 工作面移交接口清单 工作面移交单内容